diggerweb | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 18:25 | Сообщение # 1 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 190
Репутация: 4
Статус: Offline
| Большая просьба кто имеет схему на этот аппарат или сам аппарат в наличии сообщить номинал конденсатора C34. Частотозадающий конденсатор в обвязке шим ККМ L4981BD.
Инвертор с ККМ, убит один из двух транзисторов IKW75N60T в ККМ и убился он по причине треснувшего конденсатора C34. Частота увеличилась почти до одного мегагерца. Остаток конденсатора показывает 1.1нф. Установил 1нф частота упала до 44кГц. В принципе аппарат запустился, транзистор (пока один) не греется, но он и работал пару минут. Как он поведёт себя под нагрузкой неизвестно.
В ресанте 250 ПРОФ частота шим ККМ около 70кГц. Но там и шим другой. В общем хотелось бы поточнее, у кого есть возможность просьба помочь... мудрым советом, добрым словом, материально...( шутка)
|
|
| |
Sla70 | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 21:42 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 223
Репутация: 5
Статус: Offline
| diggerweb, доброго Здравия!В своё время пришлось столкнуться примерно с такой ситуацией.Помог график с datasheet.Данных было "ноль с хвостиком",сроки поджимали.Пришлось аккуратненько выйти на то что ожидалось.А всё связано с 17 ногой-Rosc.У вас ,судя по фото R62=56k,следовательно рабочая частота при этом может быть исходя от номинала C34 : 1nF=44KHz , 2,2nF=28KHz , 680pF=70KHz.Вот отсюда и отталкивайтесь.Помоему 44KHz, маловато будет.А там,что на уме разработчиков,увы не известно.
Сообщение отредактировал Sla70 - Воскресенье, 07.02.2021, 21:51 |
|
| |