denis21100Дата: Суббота, 03.06.2017, 17:44 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Ресанта саи-250 пн. На даче раньше напряжение падало до 90 В и аппарат не варил а только слегка искрил . После обращение в электросети напряжение выровняли 200-220 В но cварка так же не варит а только слегка искрит и постоянно горит лампочка перегрев. Но в городе где проблем с током нет сварка работает отлично и лампочка перегрев не горит. Что это может быть ограничение по мощности? или ещё что?

Сообщение отредактировал denis21100 - Суббота, 03.06.2017, 17:44
 
lerua202Дата: Суббота, 03.06.2017, 19:49 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 89
Репутация: 0
Статус: Offline
включите в сеть пару тенов или несколько электроплит (наберитте в сумме не меньше 3Кват )и просмотрите напряжение .
 
saybeerДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:51 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Вам нужно не напряжение сети, а ее мощность. P=U*I*COS, замените ввод к счетчику на СИП 16, выведите розетку под сварочный аппарат отдельной группой, и будет вам счастье.
 